Перепади напруги і що з ними робити
Автор Жигуліст, 31 авг 2018 21:21
Сообщений в теме: 8
#3
Отправлено 03 сентября 2018 - 11:11
Жигуліст (31 августа 2018 - 21:34) писал:
П.С. Готуюсь.
Встановив. Увечері мав задоволення від світломузики. То потухне, то погасне. Напруга стрибала вниз до 186 В. Треба ставити стабілізатор... Але такий, щоб на квартиру, вартість має від 4000 грн.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.
#5
Отправлено 09 сентября 2018 - 23:38
Отже, проблема. Вранці і увечері напруга стрибає до 250В. Авжеж, реле напруги свою роботу виконує, світло то потухне, то погасне. Верхнє значення напруги (по заводу) виставлене на 240В. В момент світломузики -243-248В.
Виставив верхню межу на реле 250В. Раніше десь читав, за нормами має бути відхилення +10%...-6%.
Тобто верхня межа має бути не більше 220+10%=242В.
Але, нібито, електропостачальні організації переходять на 230В. А в сусідній федерації ніби-то давно перейшли на це значення.
Тоді верхня межа має бути 230+10%=253В. Саме виходячи з цих міркувань я і встановив верхню межу 250В.
Хто в курсі цих норм?
П.С. а ще кажуть, що на стояковій фазі міг нуль обгоріти. https://electric-in-...actical-advice/
П.П.С. У сусіди аналогічне реле стоїть. Коли у мене 240+/-, у нього 230+/-. Тобто версію з відгорілим нулем відкидати не слід.
Виставив верхню межу на реле 250В. Раніше десь читав, за нормами має бути відхилення +10%...-6%.
Тобто верхня межа має бути не більше 220+10%=242В.
Але, нібито, електропостачальні організації переходять на 230В. А в сусідній федерації ніби-то давно перейшли на це значення.
Тоді верхня межа має бути 230+10%=253В. Саме виходячи з цих міркувань я і встановив верхню межу 250В.
Хто в курсі цих норм?
П.С. а ще кажуть, що на стояковій фазі міг нуль обгоріти. https://electric-in-...actical-advice/
П.П.С. У сусіди аналогічне реле стоїть. Коли у мене 240+/-, у нього 230+/-. Тобто версію з відгорілим нулем відкидати не слід.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.
#6
Отправлено 09 сентября 2018 - 23:46
Кому вірити?
Цитата
«На той момент, коли мені зателефонувала жіночка з Франківського РЕМу, напруга становила 230 В, тобто, не виходила за межі допустимого. Але я наголосив, що показники зашкалюють вночі, після другої-третьої години, і становлять 244 В. Натомість ця жінка заявила, що це нормально, бо норма, з її слів, – від 180 до 250 В», – розповів львів’янин.
Цитата
Додамо, що як повідомили у ПАТ «Львівобленерго», що вимоги та норми якісного постачання електроенергії в Україні визначені державним стандартом ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення», введеним в дію з 1 січня 2000 року відповідно до наказу Держстандарту України від 18.06.99р. № 354.
Згідно із ним, нормально допустимі значення відхилення рівня напруги становлять ±5% від номінальної напруги електромережі, що становить від 209 В до 231 В; гранично допустимі значення відхилення рівня напруги – ±10% від номінальної напруги електромережі, що становить від 198 В до 242 В.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.
#7
Отправлено 09 сентября 2018 - 23:52
Цитата
В Украине новый стандарт был принят 20 мая 2014 — международный европейский стандарт организации "CENELEC" - "EN 50160:2010". Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 под названием "ДСТУ ЕN 50160:2014" - "Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте напряжения 400/230 В ± 10% официально гармонизированы со стандартами ЕС.
Таким образом нормальное напряжение в сети наших домов и квартир должно быть в пределах от 198 до 253 вольт.
Таким образом нормальное напряжение в сети наших домов и квартир должно быть в пределах от 198 до 253 вольт.
https://rud.kiev.ua/...0-ili-230-volt/
І в цій же статті:
Цитата
Предельно допустимым колебанием напряжения считается диапазон в 10 %, то есть: +/-10 % (от 198 В до 242 В).
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.
#8
Отправлено 11 сентября 2018 - 12:26
Дякую за бурхливе обговореняя, доповідаю.
Електрик затвердив мої 250 В верхньої межі як цілком допустимі. А також з'ясувалось, що саме мені дісталась фаза з такими причудами. Тобто не тільки мені, а ще багатьом споживачам, які нею користуються в моєму та інших будинках. Просто не у всіх є показометри напруги. Будуть вирішувати питання безпосередньо в місці народження проблеми - в трансформаторі 35-ці .
Електрик затвердив мої 250 В верхньої межі як цілком допустимі. А також з'ясувалось, що саме мені дісталась фаза з такими причудами. Тобто не тільки мені, а ще багатьом споживачам, які нею користуються в моєму та інших будинках. Просто не у всіх є показометри напруги. Будуть вирішувати питання безпосередньо в місці народження проблеми - в трансформаторі 35-ці .
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.
#9
Отправлено 24 сентября 2018 - 12:52
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.